大空间自动跟踪定位射流灭火系统,有红外探测组件,还需要设置烟感么?没有防排烟以及卷帘门的联动。我看自动跟踪定位射流灭火系统技术标准中,无烟感的要求,比较疑惑。有熟悉的人能解答一下么?

属于厂房,14米,只有消火栓系统,以及水炮,据了解水炮有智能火灾探测器,是否还需要设置烟感?

zhanghan428729 | 2022-01-13 09:43
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2022-01-13 10:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾探测器仍然需要。自带的只是电磁阀启动后对火源的定位。

ROY 2022-01-13 17:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防炮是独立的系统,其火灾探测功能不能代替火灾自动报警系统的烟感,因此需要设置烟感。