水泡沫和自喷系统协调的问题

老师好,请教300辆以上地下车库设水泡沫系统如何协调参数

1.作用面积分别是465,地下车库160,那系统按465算吗?

2.按465算,喷淋系统的用水量就是80,单设是40,需要加大一倍吗?水池也多了144立方

3.喷头动作温度,泡沫是121~149,自喷是68,那车库用哪种喷头?能实现先喷泡沫后喷水吗?


dan | 2022-01-06 10:34
请写下您的回答回答

回答 | 3

刘丽波 2022-01-07 09:41 00 [回复]举报

泡沫-水喷淋是一个系统,按《泡沫灭火系统计算标准》执行。

dan   回复: 刘丽波2022-01-12 08:57

谢谢!但是泡沫喷淋系统不是单独设的,是和自动喷水灭火系统共用水泵和水管,以及喷头的。所以有如何协调的问题

0    0 [回复]举报

刘丽波   回复: dan2022-01-12 22:19

0    0 [回复]举报