丙类厂房设置自动喷淋灭火系统的条件怎么确定

防火规范8.3.1的第2条规定:占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房应设置自动喷淋灭火系统。列举的这些场所都是靠人工生产的场所,所以是不是可以理解为人员较多,或者人员密集的厂房内应该设置喷淋系统。

一颗小菜菜 | 2021-09-14 14:20
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2021-09-14 18:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范不能穷尽所有丙类厂房,参考举例设置。防火规范是最低要求,且使用功能有很多不确定性,建议有条件尽量设置。