关于厨房操作间事故通风相关问题?

1、多层建筑,首层设置厨房,事故通风能否通过竖井排放至屋面,这个算是暗设吗?

2、事故通风和平时通风能否共用风机,低速平时排风,高速事故通风?

3、事故通风井必须专用吗?能否和平时排风共用竖井?若二层也设置厨房,事故通风你能否共用竖井?

whale | 2026-08-05 16:56
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

jjx 2026-08-06 11:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、不能通过竖井,要直排室外

2、可以用双速风机,但是风机要满足防爆要求