隔间排烟措施

一个防烟分区里面用岩棉板隔了很多隔间,隔间里面要不要做排烟?

消防网友31603 | 2026-07-18 21:43
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2026-07-20 08:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按防烟分区考虑,看你隔间面积是否大于50(是否有窗房间),隔间隔墙是否到顶(上部分隔开的高度会否满足)

消防网友31603   回复: 李勤2026-07-20 09:26

隔到顶 有的有窗 有的无窗,小于50平方。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 消防网友316032026-07-20 10:10

小于50平的房间可以通过走道进行排烟,走道满足要求设施排烟设施

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 消防网友316032026-07-20 15:21

‌若岩棉板隔墙隔至楼板底、无孔洞、气密性良好,且隔间面积小于50㎡、非人员长期停留空间(如储藏室、设备间),则无需为每个隔间设置独立排烟口,可统一通过疏散走道集中排烟;若隔间为办公室、会议室等人员常驻空间,即使面积<50㎡,仍建议独立设置排烟口。有窗房间若满足自然排烟条件,可替代机械排烟,否则仍需机械排烟。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报