消火栓按钮信号类型

消火栓按钮上面有的标启动和回答,按钮按下后,主机收到的是什么信号?火警?监管?反馈?启动?不通品牌报的信号有区别

JACK999 | 2026-06-16 13:58
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-06-17 10:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按下消火栓按钮后,主机收到的信号‌不是单一的火警信号,而是一个作为“报警”和“联动触发”的启动信号‌。至于主机屏幕上具体显示“火警”、“监管”还是“启动”,‌确实会因品牌和系统配置的不同而有差异‌。大多数品牌显示的是“监管”信号,也有部分品牌(或老旧系统)显示的是“火警”信号,而绿色“回答”灯亮起,是水泵启动后的“反馈信号”。

sail 2026-09-03 19:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

反馈。