七氟丙烷灭火系统钢瓶是否需要检验,查到一个规范有相应的条款,但不是针对七氟丙烷气瓶的,检验时间为3年。但是有个通信机房的的相关规范明确了是5年,联系检验厂家也说是3年,这个检验时间有没有具体的条款规范。如现场确为通信机房的话,以3年为准还是5年为准。

南山南 | 2026-06-05 11:25
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

红色ID 2026-06-07 20:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那一条严格就按照哪一条呗...3年一检测...成本挺高的...重新充装一遍

jjx 2026-06-07 22:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

目前没有强制规定,一般3-5年,

一般是厂家说明书为准,厂家一般都按短的来

沉默 2026-06-08 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是国标不用理会,按国标来

EHS-DL 2026-06-08 12:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3年一检。‌依据GB/T 13075-2016《钢质焊接气瓶定期检验与评定》‌ 、 ‌GB/T 13004-2016《钢质无缝气瓶定期检验与评定》‌。这两项国家标准规定,除盛装特定高纯度无腐蚀性气体的气瓶可以5年一检外,‌其他气瓶(包括七氟丙烷气瓶)应每3年检验一次。‌

李勤 2026-06-09 10:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

张学永   回复: 李勤2026-09-07 16:27

根据GB25972-2024《气体灭火系统及部件》

5.1.1.1 容器、气瓶
容器、气瓶的材料满足下列要求。
a)固定式压力容器的材料应符合GB/T 150.2的规定。
b)钢质无缝气瓶的材料应符合GB/T 5099.1的规定。
c)钢质焊接气瓶的材料应符合GB/T 5100的规定。
d)不锈钢无缝气瓶的材料应符合GB/T 5099.4的规定。
e)不锈钢焊接气瓶的材料应符合GB/T 32566的规定。
f)铝合金无缝气瓶的材料应符合GB/T 11640的规定。


5.3.14.1 容器和气瓶的设计、制造、检验

容器的设计、制造、检验应符合TSG 21、GB/T 150(所有部分)的相关规定。

气瓶的设计、制造应符合TSG 23、GB/T 5099.1、GB/T 5099.4、GB/T 5100、GB/T 11640 和GB/T 32566的相关规定。


TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》

TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》


从GB25972-2024《气体灭火系统及部件》来看,没有提到气瓶的检验,所以说气体灭火气瓶的检验不适用于TSG23-2021《气瓶安全技术规程》。

从5.1.1.1 容器、气瓶来看,容器≠气瓶,也不能按照TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》来检验。(个人见解,专家可以反驳)

  0 赞    0 踩 [回复] 举报