关于消防控制设置的问题

如何理解《火灾自动报警系统设计规范》3.4.1“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”?自动喷淋系统可以单独设置,说明该系统不需要火灾自动报警系统联动也可以正常工作,那一个场所设置了自动喷淋系统和自动报警系统,是否一定需要设置消防控制室,可否只设置消防值班室。

匆匆而去 | 2026-05-26 14:56
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS-DL 2026-05-26 15:24 00 [回复]举报

见过餐饮场所设置自动喷淋系统和自动报警系统,区域报警主机就放在收银值班人员附近,没有消控室。

佑与宇 2026-05-26 16:25 00 [回复]举报

如果场所设置了集中报警系统(联动型),则必须设消防控制室,不能降级为值班室。

李勤 2026-05-26 16:35 00 [回复]举报

看你是否有联动功能,例如切非、排烟、自喷(预作用系统)、电梯迫降、防排烟等