消火栓试射试验问题

消火栓试射试验规范要求是顶层一点和首层两点位进行试射,问一下,这个首层指的是哪层?是一层吗?还是最底层的消火栓?

PALE | 2026-05-25 09:49
请写下您的回答回答

回答 | 7

佑与宇 2026-05-26 08:54 00 [回复]举报

规范里的首层指的就是地面一层,而非地下室或最底层。

PALE   回复: 佑与宇2026-05-26 11:23

我怎么感觉应该是水泵房那一层呢。最底的一层

0    0 [回复]举报

李勤 2026-05-26 09:54 00 [回复]举报

你的意思是出动压测试吗?


PALE   回复: 李勤2026-05-26 11:24

对,50242规范要求首层两个点位测试

0    0 [回复]举报

李勤   回复: PALE2026-05-26 14:32

一般出动压都在楼层最高点处枪,但是注意一点动压是最不利点消火栓栓口动压,不是水枪引到屋顶的枪口压力

0    0 [回复]举报

EHS-DL 2026-05-26 10:13 00 [回复]举报

最有利点消火栓处。

PALE   回复: EHS-DL2026-05-26 11:25

那就应该是消防水泵房层消火栓两个,而不是一层

0    0 [回复]举报