消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

是否需要设置"双自"系统

厂房共5层,毎层建筑面积1098平,一共5490平,其中有电子类厂3家,5楼一家,4楼一家,3楼一家使用550平米,其它为其它类厂房,请问本栋楼的电子类厂房是否需要设置自动报警和自动灭火系统

宝家 | 2021-07-01 18:57
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2021-07-01 22:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议本楼均设置自喷加自报系统。由于使用的不确定性,使用单位较多,管理也会混乱,丙类厂房的占比超过5%,且总面积超过3000平方米。

消防打工人 2021-07-01 23:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;

8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

1  任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;

你这个厂房整个都要设“双自”。

关闭

关闭

手机APP下载