室内疏散求问

室内车间疏散门出来是室内的疏散走道,疏散走道是必须走道两端都设置对外的出口门吗

请写下您的回答回答

回答 | 2

yujun500 2026-01-08 08:34 00 [回复]举报

车间的疏散原则上是按大空间疏散,不像民用可以是房间加走廊的形式,像你这样布置各种小间也要找到最远点开始计算,通过实际路线疏散到最近的疏散的外门,距离不超规范上限。你图里有问题,走廊开门出来往上疏散至外门,要通过卷帘门,这是肯定不行的。

李勤 2026-01-08 17:24 00 [回复]举报

疏散路径不能超过规范长度