关于安全疏散的问题

1、根据规范 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 7.1.6 规定,下列场所或部位的疏散出口的门向疏散方向开启。第6条室内通向室外疏散楼梯的门,

一类高层住宅的进户门(也就是入户门)算不算疏散门?室内通向室外怎么理解??

2、《住宅设计标准》 XJJ131-2021 7.3.2(3 )规定: ....... 建筑高度大于 33m 的住宅建筑,每层开向同一前室的 户门 不应大于 3 且应 采用乙级防火门。此处的户门是指哪里的门?是指进户门(入户门 )还是指进入楼梯间对对对门?

3、 《住宅设计标准》 XJJ131-2021 7.4.2 规定: ....... 十二层及以上或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 33m 时,每个 居住单元 设置电梯不应少于 2 台。 居住单元怎么理解?是指一栋楼,还是根据什么划分??

4、消防电梯根据什么确认?是只要安装了电梯消防开关就可以确认?还是??

半盏流年 | 2025-12-28 13:58
请写下您的回答回答

回答 | 5

阴雨天 2025-12-29 10:37 10 [回复]举报

1.算疏散门,2.入户门,3.整栋楼,4.根据图纸确认

半盏流年   回复: 阴雨天2025-12-30 15:46

谢谢你的回答,买了个房子,开发商将户门开向室内,占用房子空间,现在找不到规范支持,

还有《住宅设计标准》 XJJ131-2021 , 7.4.2 规定: ....... 十二层及以上或住户入口层楼面距室外

设计地面的高度超过 33m 时,每个 居住单元 设置电梯不应少于 2 台。

此处的电梯其中一台必须是消防电梯吗?

0    0 [回复]举报

EHS-DL 2025-12-29 16:22 20 [回复]举报

1、进户门(入户门)不属于疏散出口的门‌。 根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.6条,“室内通向室外疏散楼梯的门”特指‌疏散楼梯间直接通向室外安全区域的出口门‌,属于建筑公共疏散路径的末端出口。 而进户门是住户套内空间与公共走廊之间的分隔门,属于‌套内门‌,其功能是分隔户内与公共区域,‌不承担疏散出口的法定功能‌,因此‌不受该条款关于“向疏散方向开启”的强制约束‌。室内通室外是‌疏散楼梯间在建筑底层或避难层直接通向室外地面或安全区域的唯一出口门‌,其作用是确保人员在火灾时能快速脱离建筑本体,进入室外安全地带。

2、此处“户门”= ‌前室入口门‌,非入户门;限制对象是前室的使用负荷,非住户私密空间。

3、“居住单元”= ‌一个独立的楼梯/电梯服务单元‌,非整栋楼;电梯配置按单元独立计算。

4、根据设计图纸确认,生活中根据消防开关确认也可以。

半盏流年   回复: EHS-DL2025-12-30 15:45

谢谢你的回答,买了个房子,开发商将户门开向室内,占用房子空间,现在找不到规范支持,

还有《住宅设计标准》 XJJ131-2021 , 7.4.2 规定: ....... 十二层及以上或住户入口层楼面距室外 设计地面的高度超过 33m 时,每个 居住单元 设置电梯不应少于 2 台。 此处的电梯其中一台必须是消防电梯吗?

0    0 [回复]举报

EHS-DL   回复: 半盏流年2025-12-30 16:43

恭喜朋友您买了新房!这个高度按规范《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版》第7.3.1条 肯定是应该设置消防电梯的,同时第7.3.2条 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。也不敢肯定"居住单元”内设置的两台电梯期中一台一定就是消防电梯。。。得结合防火分区来综合看,物业处可以查询到设计图纸,可以看出哪台电梯是消防电梯。

0    0 [回复]举报