石化项目,钢结构丁、戊类厂房(仓库)是否需要进行防火保护(刷防火涂料)?

AY | 2025-12-25 13:57
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2025-12-26 13:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)3.2.1要求,二级耐火等级对应的钢构件是有耐火极限要求的,《建筑钢结构防火技术规范 》GB51249-2017的3.1.1要求是要进行防火保护措施的,采用防火涂料是其中的一种方式。

CS 2025-12-26 15:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应按建筑设计耐火等级,对各钢结构构件进行防火保护