消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防CRT

各位老师,关于消防CRT点位图有哪方面的规定。特别是二次装修时,目前有一家300平商铺,需分隔多个小房间,但是隔墙不到顶,原先的CRT图需要按现在的隔间重新设置吗?有没有规范要求!谢谢

红门铠甲 | 2025-11-28 17:56
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2025-11-29 11:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

cr图形显示是出现报警信号后,便于值班人员迅速确定报警位置,但是一般报警主机厂家的crt是个楼内布局的概况图居多,比如一个综合体他内部的店铺布局分分合合经常改变,crt底图布局经常变更可能有一点难度。

懒得说 2025-11-29 14:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

CRT显示防火分区内的火警点位,现在隔间隔墙不到顶,属于同一个防火分区,没必要重新设置

南明离火 2025-11-29 17:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

红门铠甲   回复: 南明离火2025-12-01 09:13

谢谢老师,具体是哪条规范上就这种情况需要?因为装修公司让拿出条款,谢谢!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

豆小胖 2026-01-30 15:12  2 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《消防联动控制系统》(GB16806-2006)相关要求,原文如下:

4.9.2.1.1 消防控制室图形显示装置应能显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图、系统图。
4.9.2.1.2 建筑的总平面布局图应能用一个界面完整显示。
4.9.2.1.3 保护区域的建筑平面图应能显示每个保护对象及主要部位的名称和疏散路线;并能显示火灾自动报警和联动控制系统及其控制的各类消防设备(设施)的名称、物理位置和各消防设备(设施)的动态信息。


规范中要求显示疏散路线,虽然隔墙不到顶但是影响疏散,还是建议按现有平面重新设置。

关闭

关闭

手机APP下载