消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

豆小胖

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消防CRT
    发表评论: 根据《消防联动控制系统》(GB16806-2006)相关要求,原文如下:4.9.2.1.1 消防控制室图形显示装置应能显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图、系统图。 4.9.2.1.2 建筑的总平面布局图应能用一个界面完整显示。 4.9.2.1.3 保护区域的建筑平面图应能显示每个保护对象及主要部位的名称和疏散路线;并能显示火灾自动报警和联动控制系统及其控制的各类消防设备(设施)的名称、物理位置和各消防设备(设施)的动态信息。规范中要求显示疏散路线,虽然隔墙不到顶但是影响疏散,还是建议按现有平面重新设置。

    2 0 2026-01-30 15:12

1
积分
1
提问
0
回答
1

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭