消防水泵房的疏散照明设计

消防水泵房,为满足备用照明的要求,照明配电箱采用了双电源供电,一路市电一路柴发;那疏散照明回路该怎么设计?再配一个应急照明箱吗,跟普通照明箱一样的双电源供电,是否有些重复了,是否有更优化的设计方案?

和鸣 | 2025-11-03 09:54
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2025-11-03 10:56 10 [回复]举报

疏散照明与备用照明是两个内容


集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电


配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道,应单独设置配电回路



小唐12321 2025-11-03 10:57 10 [回复]举报

可以用同一个配电箱

EHS专家-DL 2025-11-03 14:12 10 [回复]举报

可以在原有照明配电箱内设‌独立应急照明回路‌(与普通照明物理分隔),疏散照明回路电源引自配电箱的‌ATSE出线端‌(与备用照明同源)即可。