关于室外消火栓市政供水,栓口压力问题。

高层住宅,室外消火栓市政供水,动压测试,多少为合格?

于i | 2025-10-24 22:14
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2025-10-27 09:21 00 [回复]举报

平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa,应保证市政消火栓用于消防救援时的出水流量大于或等于15L/s,供水压力(从地面算起)大于或等于0.10MPa。

小唐12321 2025-10-27 15:16 00 [回复]举报

如果只是供水按0.1走就好,静压按0.14走。

李勤 2025-10-27 16:47 00 [回复]举报