怎样快速估算七氟丙烷灭火系统防护区的药剂用量

发布于:2025-09-03 08:53

灭火剂用量估算:

跟纸张有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.811kg;

跟强电有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.722kg

跟弱电有关的防护区,每立方米七氟丙烷用量为0.634kg


如一个100立方米的计算机房,七氟丙烷药剂用量 = 100*0.634 = 63.4kg。另外要加上每个储存容器内的灭火剂剩余量2~3kg

以上值仅供参考,方便临时估算。


实际用量应严格按照气体灭火系统设计规范计算。  


数据怎么来的?有时间可以往下看。  


根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

3.3.3 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。


3.3.4 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。


3.3.5 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。


3.3.14 灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定:

      1 防护区灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算:

式中  W——灭火设计用量或惰化设计用量(kg);

         C1——灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);

         S——灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m³/kg);

         V——防护区净容积(m³);

         K——海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。


      2 灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算: 式中  T——防护区最低环境温度(℃)。