地下室充电桩配电室消防问题

地下室多个充电桩配电室,单个15平左右,均不靠地下室外墙,充电装配电室需要设置气体灭火吗

小陈-水 | 2025-08-29 10:44
请写下您的回答回答

回答 | 3

罗马苏丹 2025-08-29 11:01 00 [回复]举报

没有要求必须设置气体灭火,灭火设施可以设置灭火器

李勤 2025-08-29 15:55 00 [回复]举报

EHS-DL 2026-05-19 15:35 00 [回复]举报

得看你这个充电桩配电室是否有变压器‌或‌高价值充电模块,有的话可能就是“特殊重要设备室‌”那就得设置气体灭火(或至少采用悬挂式超细干粉灭火装置);但是一般15平方左右配电室可能只是分配回路和开关,设备价值有限,更换难度低,‌不属于特殊重要设备室‌,不用设置气体灭火,配对应级别灭火器就可以。