280度排烟防火阀连锁关闭排烟风机最早出自哪里?

在维保过程中发现很多10年以前的建筑排烟风机入口处排烟防火阀都无法连锁关闭排烟风机,这要求最早出自哪里,求一个最早时间。

消防40 | 2021-06-10 14:43
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-06-11 11:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

目前查到的06版防火规范是这样的,05版高规就没有连锁风机停。再早的防火规范,我没有版本。

消防40   回复: 刘丽波2022-02-09 14:23

谢谢,辛苦。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-07-01 13:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

高规有提到:应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,但是未作出连锁关闭风机要求

2006年版建规GB50016有提到:在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转(当时还没有对补风系统提出要求,可能烟规GB51251之前比较少见补风概念)