排烟窗有效开启面积

请问排烟窗算排烟面积时需要考虑窗框的影响么

雪空 | 2025-08-15 10:09
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

柳叶俩丝 2025-08-15 10:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我记得是有折算系数的,按0.85,规范出不太清楚。


李勤 2025-08-15 13:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

刘工 2025-08-15 17:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,排烟有效面积为窗开启净面积,开启扇角度小于70度的还要折减

潘天坤 2025-08-15 17:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般是扣除窗框后的净面积,同时还要考虑开启角度




森林阳光 2026-05-12 01:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

此外,带纱扇的开启扇扣除窗框后的净面积,个人认为应该还需再乘以一个折减系数。毕竟纱扇的开孔率也会影响烟气的排除