建规5.5.17中的疏散问题

直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定。  比如我是歌舞娱乐场所:位于两个安全出口之间的疏散门到安全出口的距离25+25%=31.25米,我场所出来两个不同的方向只有一个方向可以满足31.25米,另外一边则大于31.25米。是不是只满足一边(最近)方向就可以

须尽欢 | 2025-07-16 08:55
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

LHH2737 2025-07-16 14:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

对的

重庆消防 2025-07-16 15:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范明确是“最近”,但是同时需要满足两个安全出口之间不大于62.5m。

18019585602 2025-07-16 16:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范明确了“直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离”,也可以参考一下《建筑设计防火规范》图示。

牛丫头消防课堂 2025-07-16 18:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范的用词是最近,也就是说只要有一个门满足不超规范距离就可以了。

李勤 2025-07-17 12:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报