全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
配电房内的整体设计
配电房内的整体设计有灾后风机,还有一个设计到地面±0的一个排烟阀
1:灾后风机是手动启动还是连锁启动?
2:地面那个排烟阀是什么作用,是应该常开还是常闭?
牛丫头消防课堂 2025-07-09 12:45 1 赞
0 踩 [回复] 举报
你说的应该是事故风机,对吧?
如果配电室内设有气体灭火系统,干粉灭火系统等,在灭火设施启动前应该联动停止事故通风。
火灾后事故通风可以是手动控制。人员根据火灾扑救的情况决定是否适合启动事故风机。
那个防火阀(电动调节阀)是要参与联动的。如果配电室设有气体灭火系统,干粉灭火系统不但要停掉风机,还要联动关闭通风管道上的防火阀。防止事故通风系统将灭火剂排出,降低了灭火浓度。
EHS专家-DL 2025-07-09 14:10 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、灾后风机启动方式:现场手动+控制室远程+排烟口连锁启动;
2、地面排烟阀作用是低位排废气,280℃熔断保护;应该常闭,灾后手动开启。