双面彩钢铁皮厚度才0.2mm满足规范要求吗?

排烟系统采用成本双面彩钢复合风管,铁皮厚度双面才0.2mm,满足规范要求吗

顺其心 | 2025-06-09 12:35
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2025-06-09 12:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-06-09 14:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不满足规范要求。

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 ‌第4.2.3条‌:金属风管的制作应符合下列规定:     1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度应符合设计要求。当风管厚度设计无要求时,应按本规范执行。钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-1的规定。镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于80g/㎡板材;不锈钢板风管板材厚度应符合表4.2.3-2的规定;铝板风管板材厚度应符合表4.2.3-3的规定。


牛丫头消防课堂 2025-06-09 17:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一,风管材料厚度要满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.1条规定;

第二,风管也要采取耐火极限保护做法,耐火极限要满足《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.4.8条规定;