甲类厂房及甲类仓库与厂区地下雨水收集池有距离问题
甲类厂房及甲类仓库与厂区地下雨水收集池有距离要求吗?地下雨水收集池上方可以建设甲类厂房或者仓库吗?
牛丫头消防课堂 2025-05-07 00:16
0 赞
0 踩 [回复] 举报
有距离要求,可参照《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018年版)以下几个条款
4.2.8A 事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于60m。
4.2.12 石油化工企业总平面布置的防火间距除本标准另有规定外,不应小于表4.2.12的规定。工艺装置或设施(罐组除外)之间的防火间距应按相邻最近的设备、建筑物确定,其防火间距起止点应符合本标准附录A的规定。高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的安全辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.2.12的规定。