防火门必须安装闭门器吗?有具体的规范没?

防火门必须安装闭门器吗?有具体的规范没?

18991062123 | 2025-04-01 14:00
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2025-04-01 14:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门必须按GB12955-2008《防火门》第5.3.3.1条安装闭门器或等效装置,仅特殊部位(如管道井门)可豁免‌。行业标准GA93-1995《防火门用闭门器试验》要求甲乙级防火门必须配置闭门器,且需通过防火性能测试(如耐火极限≥1小时)‌。

潘天坤 2025-04-01 15:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器