EHS专家-DL 2025-04-01 12:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
消防水泵之间应保持足够的间距,以满足安装、运行和维护需求。根据电机容量不同,间距要求如下:
- 电机容量 <22kW:相邻水泵间距 ≥0.6m
- 电机容量 22kW-55kW:间距 ≥0.8m
- 电机容量 55kW-255kW:间距 ≥1.2m
- 电机容量 >255kW:间距 ≥1.5m
此规定适用于所有消防水泵(包括喷淋泵和消火栓泵),确保操作人员有足够空间进行维护检修。喷淋泵与消火栓泵的隔开安装主要依据 设备间距控制规范(如电机容量对应的间距标准)和 系统独立性要求,通过物理分隔保障功能互不影响、操作维护便利。