潘天坤 2025-03-31 15:31
1 赞
0 踩 [回复] 举报
水基型水雾灭火器可用于扑灭低压电气火灾,同时要注意:带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救;仅适用于在1米以外对电压不超过1000V的带电设备灭火
电力行业标准 电力设备典型消防规程DL 5027中提到:
水基型水雾灭火器可用于扑灭低压电气火灾
国家标准 手提式灭火器 GB4351中有提到:
示例2:MS/EF6PG 表示适用于E类、F类火灾,充装量为6L,配有固定架的手提式贮气瓶式水基型灭火器。
示例4:MS/ABARE9 表示适用于A类、B类、E类火灾,兼有抗溶性的,充装量为9L的手提式贮压式水基型灭火器
标识有适用于A类火或F类火的水基型灭火器,应具有电绝缘性能,并标识适用于E类火;干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器可标识适用于E类火。