气体灭火电磁驱动装置上下两个保险销应该拔哪一个?

发布于:2025-03-21 16:17

气体灭火系统安装后需拔出下方电动保险销。如果不拔除,电磁阀刺针无法刺破瓶头阀,气体无法喷出,造成灭火失败。


上方的手动保险销,平时保持正常,紧急手动启动时,才能拔出手动保险销,推动手动装置启动。


投运后,正常状态是:下方电动保险销拔出,上方手动保险销保持正常(防止人误触启动)。所有拔出的保险销应妥善保存。