机械排烟口的风速有最低值限制吗?

最近消防支队查排烟系统的排烟量,单个风口可以达到1.5M/S,如果同一个防烟风区内排烟口全部打开,风速可能就会有0.5M/S甚至更低,问:机械排烟系统的排烟口风速,有最低值限制吗?

中国制造 | 2025-03-16 01:20
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

沉默 2025-03-17 08:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

全部打开末端都没风速了,只有排烟量符合要求,

潘天坤 2025-03-17 12:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从规范来说,没有风速低于多少的要求,但是要考虑风速如果低于设计值太多是不对的(其他参数不变的前提下,风量与平均风速成正比,如果平均风速低于设计值太多可能是风量小于设计值)


测试风速可以按照相关规范要求取平均风速