一层台球厅,二层小包间麻将馆是否属于歌舞娱乐放映游艺场所?

一层台球厅,二层小包间麻将馆是否属于歌舞娱乐放映游艺场所?是否有明确规范?

金二消 | 2025-01-09 22:30
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防网友63594 2025-01-17 11:47 00 [回复]举报

湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析2024.10月特殊场所
3 棋牌室、健身房、保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、射击、真人 CS、室内电动 卡丁车场等场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计,但与其他功能用房之间应 采取耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙、耐火性能不低于乙级的防火门、符合《建规》第 6.5.3 条规定的防火卷帘和耐火极限不低于 1.00h 的不燃性楼板进行分隔。
2.3.10 足浴店、美容店
1 单个足浴店、美容店建筑面积大于 50 ㎡时,应按照歌舞娱乐放映游艺场