请问消防水炮应该是单独一管网到水泵房,不能跟喷淋管共用管网对吗?

请问消防水炮应该是单独一管网到水泵房,不能跟喷淋管共用管网对吗?

玉米_amTC | 2024-12-26 12:05
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

wetom 2024-12-26 14:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不完全对,大于16L的叫炮,应该独立,小于16L的叫射流,可以共用。

玉米_amTC   回复: wetom2024-12-26 17:16

请问依据哪本规范标准?

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

喧哗   回复: 玉米_amTC2024-12-27 11:04

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

资源网小助理 2024-12-26 17:24  3 赞  0 踩 [回复] 举报

自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021


4.5.2 自动消防炮灭火系统应设置独立的消防水泵和供水管网,喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统宜设置独立的消防水泵和供水管网。


4.5.3 当喷射型自动射流灭火系统或喷洒型自动射流灭火系统与自动喷水灭火系统共用消防水泵及供水管网时,应符合下列规定:    

1 两个系统同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足两个系统同时使用的要求;    

2 两个系统不同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足较大一个系统使用的要求;    

3 两个系统应能正常运行,互不影响。

huanglong3721 2025-01-11 10:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以从湿式报警阀前端接出,共用喷淋泵