消防水泵的启泵压力
如果一栋建筑物是独立在一个地块里,设有室内外消火栓系统,工业厂房,屋顶设置高位水箱最低有效水位至最不利处消火栓高度大于7米,根据规范可以不设置稳压泵,那么泵房内是否还要设置压力开关,如果设置,启泵压力值怎么计算
kaer 2024-12-17 16:24
3 赞
0 踩 [回复] 举报
1. 压力开关设置问题
• 即使不设置稳压泵,泵房内仍应设置压力开关。压力开关是消防水泵控制柜启动消防泵的重要信号装置之一,用于在消火栓系统管网压力下降到一定程度时,自动启动消防水泵。
2. 启泵压力值计算
• 对于消火栓系统,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 - 2014,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。
• 当高位水箱最低有效水位至最不利处消火栓高度大于7m时,虽然没有稳压泵,但消火栓系统最不利点静压满足要求。压力开关启泵压力可以按以下原则考虑:
• 压力开关启泵压力值应低于消防水泵准工作状态的静压值。其具体数值可根据系统工作压力、管材的耐压强度等因素综合确定。
• 一般情况下,可按系统静压减去一定的安全余量来计算。例如,如果系统静压为 p静,安全余量取0.05Mpa-0.1Mpa(具体取值根据实际情况确定),那么压力开关启泵压力p启可大致按p启=p静(0.05-0.1)(MPa)来计算。同时要保证启泵压力不小于消防水泵额定压力的75%等规范要求。
消防系统的设计和计算较为复杂,实际工程还需要考虑系统的稳定性、可靠性以及各种可能出现的工况等诸多因素,并且需要符合相关消防规范的要求。