消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厨房可以设置在厂房仓库内吗

厨房可以设置在厂房仓库内吗

消防网友65192 | 2024-12-02 22:40
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

同同不同 2024-12-03 08:35  0 赞  1 踩 [回复] 举报

不可以,工民不合建,另外工业建筑内部可设置的基本也就是些办公室、休息室等,还需满足相关防火分隔要求,厨房危险性相对较大,规范并未放宽。

云中飞翔 2024-12-03 10:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《中华人民共和国消防法》第二十二条规定:“禁止在公共场所、人员密集场所、易燃易爆场所、高层建筑、地下建筑、森林、草原和其他易燃易爆危险场所擅自设置厨房、灶具、燃气设备,以及乱拉电线、私拉乱接电源等行为。”

dyf214   回复: 云中飞翔2024-12-13 08:16

哪有这条

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

jinyanwu 2024-12-03 10:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人建议,仅供参考:

可以这样想,有些厂房仓库内办公室、休息室都不让弄,弄个厨房(明火)肯定不合适。

这个是通规的规定:

这个是建规的规定,生活用房可以缩减距离,但生活用房明确不包括厨房:

所以厨房就要按照民用建筑考虑间距了。

潘天坤 2024-12-04 14:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

确定是在厂房或者仓库等工业建筑内嘛?使用性质什么(甲乙丙丁戊,高层还是多层,是否存在裙楼)?是纯配送就餐还是含烹饪?是使用明火还是电气?炒菜操作与就餐是在室内同一空间还是室外?是否对外营业

一般来说,不属于必须在厂房内设置的辅助性生产用房或者与库房运行、管理无直接关系的其他用房,不应设置在厂房或者仓库内,厨房可能属于不是必须设置的辅助用房且与库房运行、管理无直接关系

有些地方认为高层厂房的裙房的生产配套满用房应按民用建筑设计,且满足一定防火分隔、防火间距要求,当然要具体情况具体分析


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

A sjx 2025-05-12 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022 )4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:
       1 住宅建筑中的汽车库和锅炉房;

2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房;


符合要求就能,法无禁止皆可为。

关闭

关闭

手机APP下载