消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【常见问题】吸水管和出水管上未设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀

发布于:2024-11-08 14:31

【问题描述】吸水管和出水管上未设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀

 

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:

    5 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时, 宜设置电动阀门;

    6 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;

来源:青岛市建设工程消防验收给排水专业常见问题(2024版)


请写下您的评论评论

评论 | 共1个

张治福 2024-11-11 08:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

学习到新知识了,实用。

推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载