【常见问题】室外消火栓与消防车道距离不满足要求
发布于:2024-11-08 14:30
【问题描述】室外消火栓与消防车道距离不满足要求。

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
1 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;
2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;
3 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。
《消防设施通用规范》 GB55036-2022
3.0.4 室外消火栓系统应符合下列规定:
1 室外消火栓的设置间距、室外消火栓与建(构)筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离,应满足消防车在消防救援时安全、方便取水和供水的要求;
来源:青岛市建设工程消防验收给排水专业常见问题(2024版)