消防联动控制器安装方式

请问一下,消防联动控制器安装方式是明装还是暗装有没有具体要求?

消防求助者 | 2024-09-13 17:20
请写下您的回答回答

回答 | 1

阳明心 2024-09-14 08:29 10 [回复]举报

  不能暗装的


4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
   1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
   2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
   3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
   4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。