住宅建筑前室合用前室加压送风计算

住宅建筑前室或合用前室在首层会有多个门,按一个门计算加压送风规范依据是哪,选择哪个门计算风量?

九天007 | 2024-08-21 11:16
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-08-21 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 51251-2017第3.4.6条:

 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算: L1=AkνN1 

Ak:一层内开启门的截面面积(m2),对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值;

没有说有多个门时取哪个门的面积计算,但你取最大的那个肯定不会错。

无糖可乐 2024-08-21 16:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB51251-2017第3.4.6条关于Ak的解释。

潘天坤 2024-09-10 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼上两位老师都有提到规范出处,住宅前室有多个门的时候,一般取最大的门的面积计算

建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑