防火分区防火墙可以用防火玻璃吗

防火墙可以用防火玻璃吗,

张总哥 | 2024-08-16 11:51
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

懒得说 2024-08-17 09:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

当使用防火墙分隔有困难时,可以用防火玻璃来代替,只适用于民用建筑,并且所使用的防火玻璃必须与防火墙等效,即其耐火性能和隔热性能必须满足相应的消防标准

布泽德 2024-08-17 09:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请参考 防火玻璃、防火卷帘替代防火隔墙和防火墙,必须遵行一定的规则和要求: 1、防火玻璃仅可应用于防火墙的局部洞口。 2、防火卷帘可以局部替代防火墙。 3、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间和前室等部位。 4、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙。 5、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施。

布泽德 2024-08-17 09:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火玻璃不能替代防火墙,除规范另有规定外,防火玻璃仅能用于局部的防火墙洞口,防火玻璃的应用尺寸不宜超过防火玻璃的认证检验尺寸。

南明离火 2024-08-17 17:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。
    乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。


用防火窗都需要斟酌,防火玻璃必然是不行的

LHH2737 2024-08-19 09:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,但是个别情况下可以用设置局部防火窗,例如电影院的放映口就经常采用防火窗,实际上也是上下层防火分区的分界线