高层内增设上下连通的敞开楼梯

一类高层建筑在装修改造时,建筑内上下层增设上下连通的敞开楼梯(不做疏散使用),上层楼梯洞口周围采用耐火极限不低于3.0h的防火卷帘与其他部分分隔,请问这样是否可以。

烟柱 | 2024-07-15 10:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

LHH2737 2024-07-15 13:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,这种做法就类似商场里的自动扶梯

li里 2024-07-15 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼板新开洞面积小,贯穿楼层小于3层,通常不能当作中庭,不能全部用防火卷帘封闭,应该按《建规》6.5.3条设置防火卷帘。

缱绻一夏 2024-07-15 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,上层三小时防火卷帘,下层挡烟垂壁