关闭排烟防火阀连锁关闭排烟风机

《火规》中4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

《烟规》中5.52排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

而在实际施工中:如果划分多个防烟分区,就得设多个排烟防火阀,(是其中任意一个280℃排烟防火阀关闭后连锁停排烟风机,还是只能是排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后直接联动控制风机停止)。如果是某个防烟分区内的排烟防火阀关闭后而不连锁停排烟风机的话,排烟风机运行时间过长会不会造成风机憋死?

老师你好,这种情况下,该尊询哪一条?请老师帮忙解答下

田磊 | 2021-03-11 23:04
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

刘丽波 2021-03-12 08:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

关于这两处条款,一直争议较大。个人支持5.2.2-5按联锁控制。但目前大部分做法还是联动控制。最新图示20k607表达如下: 

消防网友41612 2021-03-12 15:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟防火阀连锁关闭排烟风机是指,排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀

牛疼 2021-03-12 16:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

您问题中所说的“只能是排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后直接联动控制风机停止”是正确的;

具体您说的是否回构成排烟风机长时间负载运行是否导致风机损坏问题:1、风阀关闭时都有一定的透风率;2、消防风筒的主风道与风机连接位置一般都设有泄压阀(具体名称忘了),该阀体的作用就是负责稳定风管内的压力平衡,确保风机不会因负载过大导致损坏。

田磊   回复: 牛疼2021-03-15 22:52

谢谢啊,豁然开朗,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防学前班   回复: 牛疼2022-08-04 16:02

一台风机负担多个防烟分区支管上的排烟防火阀平时是打开还是关闭的吗?如果这个防烟分区火没控制住,蔓延到傍边分区,如何保证还能打开新起火排烟防火阀及保证几个防烟分区风量

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼   回复: 消防学前班2022-08-05 09:22

1、排烟风机一般情况下不会负责多个防火分区,负责多个防火分区的排烟风机大多是纵向布置的主风道。

2、排烟系统中的排烟防火阀都是常开的;排烟防火阀的一部分作用就是防止高温延期延消防风筒至其他区域,导致火灾过火面积增加的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2021-03-12 16:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

风机入口处的280°  连锁停风机, 其他的不参与

李勤 2025-08-06 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报