关闭排烟防火阀连锁关闭排烟风机
发表评论: 排烟防火阀连锁关闭排烟风机是指,排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀
2021-03-12 15:45
-
关于一级负荷供电与二级负荷供电的异同
发表评论: 一级负荷是采用两个发电厂或两个变电所,二级负荷是一个发电厂或一个变电所引来两条电源,互为备用
2021-02-25 14:08
-
电影院 歌舞 自动喷水灭火系统
发表评论: 电影院属于公共娱乐场所,根据建规8.3.3、8.4.6大于1500座位就要设自动灭火系统
2021-02-23 11:21
-
儿童活动场所总平面布局
发表评论: 不可以。5.4.4 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过 3 层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过 2 层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定: 1 设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层; 2 设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层; 3 设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层; 4 设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯; 5 设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。