消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

酒店楼层布草间、储藏室的防火门是否必须超疏散方向开启?

酒店楼层布草间、储藏室的防火门是否必须超疏散方向开启?

Madapple | 2024-05-27 17:56
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

南明离火 2024-05-28 08:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用

安洪全 2024-05-28 08:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

非必须

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启:    

1 甲、乙类生产场所;    

2 甲、乙类物质的储存场所;   

3 平时使用的人民防空工程中的公共场所;    

4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间;    

5 疏散楼梯间及其前室的门;    

6 室内通向室外疏散楼梯的门。

Madapple   回复: 安洪全2024-05-29 15:21

明白了,谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防检查 2024-05-28 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不是必须

phone0224 2024-05-28 10:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用

关闭

关闭

手机APP下载