消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

本防火分区满足疏散出口要求的情况,可以通过其他防火分区疏散吗?

大型综合体,同一楼层有多个防火分区,A商铺所在防火分区疏散宽度、安全出口均符合要求。但A商铺在二次装修过程中修改了疏散门的位置,导致疏散距离不足(利用本防火分区的安全出口疏散)。但是如果利用隔壁防火分区的疏散楼梯疏散可以满足疏散距离要求,请问这样可以吗?(两个相邻防火分区的疏散通道上设有甲级防火门分隔)

哇哈哈119 | 2024-05-22 08:35
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

消防网友68723 2024-05-22 14:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、本防火分区面积多大?建筑面积大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个。

2、该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。


一路同行 2024-05-22 15:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:
    1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;
    2 建筑面积大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;
    3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。

安洪全 2024-05-22 15:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)


5.5.9 本条规定了建筑内的防火分区利用相邻防火分区进行疏散时的基本要求。    

(1) 建筑内划分防火分区后,提高了建筑的防火性能。当其中一个防火分区发生火灾时,不致快速蔓延至更大的区域,使得非着火的防火分区在某种程度上能起到临时安全区的作用。因此,当人员需要通过相邻防火分区疏散时,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。    

(2) 本条要求是针对某一楼层内中少数防火分区内的部分安全出口,因平面布置受限不能直接通向室外的情形。某一楼层内个别防火分区直通室外的安全出口的疏散宽度不足或其中局部区域的安全疏散距离过长时,可将通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但不能大于该防火分区所需总疏散净宽度的30%。显然,当人员从着火区进入非着火的防火分区后,将会增加该区域的人员疏散时间,因此,设计除需保证相邻防火分区的疏散宽度符合规范要求外,还需要增加该防火分区的疏散宽度以满足增加人员的安全疏散需要,使整个楼层的总疏散宽度不减少。     此外,为保证安全出口的布置和疏散宽度的分布更加合理,规定了一定面积的防火分区最少应具备的直通室外的安全出口数量。计算时,不能将利用通向相邻防火分区的安全出口宽度计算在楼层的总疏散宽度内。    

(3) 考虑到三、四级耐火等级的建筑,不仅建筑规模小、建筑耐火性能低,而且火灾蔓延更快,故本规范不允许三、四级耐火等级的建筑借用相邻防火分区进行疏散。

哇哈哈119   回复: 安洪全2024-05-23 08:29

你好,借道疏散这一条我知道的,但这一条是针对防火分区安全出口不足的情况下的一种变通措施,但是我这里遇到的问题是,A商铺本身所在的这个防火分区安全出口是够的(该分区大于1000方,4个出口),这种情况还可以借道吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 哇哈哈1192024-05-23 09:35

借用是有前提的,如果不符合这个前提,就不能借用。


如果只是因为有借用这个说法,推导出来的方案,我认为至少是没有规范依据的。


具体能不能通过,还得由属地建委或应急主管部门来判定。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

phone0224 2024-05-23 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据你的描述,是因为装修导致疏散距离过长而不符合规范,是可以通过借用相邻防火分区的甲级防火门做为安全出口的。具体可以看一下建规5.5.9的条文解释。但是还是要满足建规5.5.9的相应条件。你得算一下,你的A商铺借用的疏散宽度有没有超过规范要求。

小罗!!! 2024-05-24 20:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

就你的大致描述来说,应该是可以的,但是其他的消防设施比如应急照明系统可能要有一些改动。

关闭

关闭

手机APP下载