风管的防火处理

《烟规》对防排烟管道有防火处理的要求,请问:对于在风机房内的管道、静压箱等是否也要做防火处理?意义何在呢?

忙里偷闲 | 2024-04-24 09:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

梅有名 2024-04-24 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你知道防烟管道做防火处理是《烟规》要求的,再研究一下《建规》看看是不是有穿越隔墙两侧风管也要做防火处理的条款。

周家斌 2024-04-26 10:18  2 赞  0 踩 [回复] 举报

风机房已进行了防火隔墙防火门的分隔了,可以不做,但是《建规》6.3.5条还是要执行的

潘天坤 2024-06-17 12:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟系统,设备房管道耐火极限是0.5小时。

机械加压送风系统,设备房水平设置的管道的耐火极限是1小时。

理论上设备房的排烟、加压送风管道是有耐火极限要求的,要做防火保护。

静压箱是否要防火保护,我个人是这么认为的:设置在防火隔墙防火阀前后两米处的静压箱要做防火保护措施,耐火极限等同于墙体。