安全出口需要安装应急照明灯具吗?
提 交
喜欢晴天 2024-02-06 14:49 0 赞 0 踩 [回复] 举报
没有明确说要装, 但是 《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》 GB51309-2018 表3.2.5条有这样的描述“IV-6 安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端”这句话对应的照度为“不应低于1.0Lx”,所以当安全出口外地面应急照度不满足1Lx的要求时,安全出口外需要设置应急照明灯。
马先生 2024-02-24 13:32 0 赞 0 踩 [回复] 举报
;需要