消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

老年人照料设施是否可以用简易的自动喷水灭火系统

请问老年人照料设施可以用简易自动喷水灭火系统吗?

雄关漫道 | 2024-02-01 20:13
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

资源网小助理 2024-02-02 08:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能

匣子 2024-02-03 19:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看地区吧,浙江消防条例是可以的

阿牛哥 2024-02-07 11:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

局部应用系统吧,这个面积和高度、危险等级有要求,喷头选型、布置、供水也有要求具体可以参照GB50084-2017规范,希望可以帮到你

13029082207 2024-04-01 13:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看这个老年照料设施具体高度和面积

根据规范  

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >

12.0.1 局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。

老年照料设施危险等级属于轻危险级  ,主要看高度和面积 

如果符合本条,可以设局部应用系统。

关闭

关闭

手机APP下载