消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

学生宿舍排烟设施设置

请问,建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:5.建筑内长度大于20m的疏散走道。这条语句是理解为大于20米的内走道设置有排烟设施就行还是理解为每20米都应设置一套排烟设施?我单位学生宿舍内走道有59米,当地消防部门检查要求每20米就应设置排烟设施。这个建议是否合理?

消防265274 | 2024-02-01 14:23
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2024-02-02 08:58  2 赞  0 踩 [回复] 举报

超过20米应该设置排烟设施(包括自然排烟设施和机械排烟设置)

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:    

1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;    

2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;    

3 除高温生产工艺的丁类厂房外,其他建筑面积大于5000㎡的地上丁类生产场所;    

4 建筑面积大于1000㎡的地下或半地下丁类生产场所;    

5 建筑面积大于300㎡的地上丙类库房;    

6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;   

7 公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间;    

8 公共建筑内建筑面积大于300㎡且可燃物较多的房间;    

9 中庭;    

10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

至于排烟口的间距应该参照,“建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017“

4.4.12 排烟口的设置应按本标准第 4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。除本标准第4.4.13条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:     

1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。    

 2 排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m。

所有又要知道防烟分区的划分情况,同层是一个防烟分区?还是多个?


如果是多个防烟分区的话,确实需要独立设置,但独立设计的间距不一定是20米,分界点是在防烟分区”11.3.3 机械排烟系统应符合下列规定:     1 沿水平方向布置时,应按不同防火分区独立设置;“(消防设施通用规范 GB55036-2022),所以还得看图纸,才能做到具体问题,具体分析。

阳明心 2024-02-02 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

"每20米设一套排烟设施",这个提法肯定不正确。

即使排烟口也不用每20米设一个的,更不要说每20米设一套排烟设施。


因为:

1.且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m

2.一个防烟分区的长边不应大于24/36/60

阿牛哥 2024-02-07 14:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

特殊规定:公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m,满足这条规定,长边长度不超60m可以划分一个防烟分区,结合烟规,任一点距最近排烟口距离不应超30m,再结合GB51251-2017第4.6.3 条当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。希望对你有帮助

关闭

关闭

手机APP下载