沟槽连接件规范要求

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第12.3.12条第2款写有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4个~5个刚性接头应设置一个挠性接头。这条规范的意思是不是所有室内卡箍连接的消防管道每隔4个~5个刚性接头就必须设置一个挠性接头?(目前大部分的施工现场或者已经竣工验收的项目消防管道均是由卡箍连接,并未见到有挠性接头)

东~东 | 2023-12-25 14:55
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

徐海金 2023-12-26 17:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

卡箍连接也是算柔性连接的