消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问丙类厂房里,这种情况下是否需要做防火防爆措施?

一座4层的多层丙类厂房,耐火等级二级
首层:划分1个防火分区,多个生产车间,生产火灾危险性为丙类,故综合判定该层为丙类
二层:划分1个防火分区,多个生产车间,其中调油房生产火灾危险性为甲类,其余生产车间火灾危险性为丙类;其中调油房的面积小于二层建筑面积的5%,故综合判定该层为丙类
三层、四层:略,均为丙类。


调油房:与其他丙类生产车间同时工作,人工进行将甲类危险品进行调和,无储存甲类危险品情况(甲类危险品为当天货运,当天用完,即使有余量也是当天废弃)。


请问这种情况下,调油房是否需要做防火防爆措施?

澜沐 | 2023-12-06 15:59
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

素馅 2023-12-06 16:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,在一座厂房中或一个防火分区内存在甲、乙类等多种火灾危险性生产时,如果甲类生产着火后,可燃物质足以构成爆炸或燃烧危险,则该建筑物中的生产类别应按甲类划分;如果该厂房面积很大,其中甲类生产所占用的面积比例小,并采取了相应的工艺保护和防火防爆分隔措施将甲类生产部位与其他区域完全隔开,即使发生火灾也不会蔓延到其他区域时,该厂房可按火灾危险性较小者确定。

关闭

关闭

手机APP下载